Zasilacz buforowy na szynę DIN
KOD: DINB27630
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (+/-15%).
Zasilacz dostarcza napięcie 27,6V DC o wydajności prądowej I = 3A + 0,2A ładowanie akumulatora*.
W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.
Wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe.
Zasilacz umieszczony jest w obudowie plastikowej przeznaczonej do montażu na szynie DIN TH35 (szerokość 35mm).
CECHY ZASILACZA
- bezprzerwowe zasilanie DC 27,6V/3A + 0,2A prąd ładowania akumulatora
- szeroki zakres napięcia zasilania AC 176÷264V
- wysoka sprawność 88%
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
- montaż na szynie DIN
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia:
przeciwzwarciowe SCP
przepięciowe
przeciążeniowe OLP
DANE TECHNICZNE
Montaż: Na szynie DIN TH35
Wykonanie: Obudowa ABS, RAL9003, biały
Złącza: fi 0,51-2,05 (AWG 24-12)
Napięcie zasilania: 176÷264V AC
Pobór prądu: 0,9A@230VAC max.
Moc zasilacza: 90W max.
Sprawność: 88%
Napięcie wyjściowe:
23V÷ 27,6V DC – praca buforowa
19V÷ 27,6V DC – praca bateryjna
Prąd wyjściowy tAMB<30°C: 3A + 0,2A ładowanie akumulatora
Prąd wyjściowy tAMB=40°C: 2,1A + 0,2A ładowanie akumulatora
Napięcie tętnienia: 100mV p-p max.
Prąd ładowania akumulatora: 0,2A max.
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP 150-200% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przepięciowe warystor
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem UVP: U<19V (+/- 0,5V) – odłączenie zacisku akumulatora
Optyczna sygnalizacja pracy: TAK – diody LED
Warunki pracy: II klasa środowiskowa
Temperatura : -10°C do +40°C
Wilgotność względna: 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary(WxHxD): 122 x 93 x 60 (+/- 2) mm
Waga netto/brutto 0,41 / 0,48 kg
UWAGI
W czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć I=3A.
Maksymalny prąd ładowania akumulatora wynosi 0,2A.
Sumaryczny prąd odbiorników + akumulatora wynosi max. 3,2A*.